高壓電容器外殼之間的距離
高壓電容器外殼之間的距離,一般不應小于10cm;低壓電容器外殼之間的距離應不小于50mm。高壓電容器室內,上下層之間的凈距不應小于0.2m;下層電容器底部與地面的距離應不小于0.3m。每臺電容器與母線相連的接線應采用單獨的軟線,不要采用硬母線連接的方式,以免安裝或運行過程中對瓷套管產生應力造成漏油或損壞。安裝時,電氣回路和接地部分的接觸面要良好。因為電容器回路中的任何不良接觸,均可能產生高頻振蕩電弧,造成電容器的工作電場強度和發熱損壞。
電容器應在額定電壓下運行
電容器應在額定電壓下運行。如暫時不可能,可允許在超過額定電壓5%的范圍內運行;當超過額定電壓1.1倍時,只允許短期運行。但長時間出線過電壓情況時,應設法消除。電容器應維持在三相平衡的額定電流下進行工作。如暫時不可能,不允許在超過1.3倍額定電流下長期工作,以確保電容器的使用壽命。裝置電容器組地點的環境溫度不得超過40℃,24h內平均溫度不得超過30℃,一年內平均溫度不得超過20℃。電容器外殼溫度不宜超過60℃。
操作電容器時的注意事項
操作電容器時的注意事項:1)正常情況下,全站停電操作,應先拉開電容器斷路器,后拉開各出線斷路器;恢復送電時,順序相反。2)事故情況下,全站停電后,必須將電容器的斷路器拉開。3)并聯電容器組斷路器跳閘后,不準強送電;熔絲熔斷后,未查明原因前,不準更換熔絲送電。4)并聯電容器組,禁止帶電荷合閘;再次合閘時,必須在分閘3分鐘后進行。5)裝有并聯電阻的斷路器不準使用手動操作機構進行合閘。