通風風管安裝時應注意的問題是:
1,通風風管安裝在支架上,應設托座。
2,通風風管如有穿出屋面外部分,應設置防雨罩。
3,通風風管采用無法蘭連時,接口處應嚴密牢固。通風風管連接兩平面應平直,不得錯位及扭曲。
4,輸送易產生冷凝水的通風風管,安裝應設計坡度。通風風管底部不能有縱向的接縫, 如必須有接縫,則應采用密封方式。
通風管道安裝完畢后,應進行嚴密性試驗,如發現異常情況,
通風管道的制作、安裝、檢驗和試驗,是一個連貫的工程,做到安全適用,經濟合理,方便施工,確保通風管道的工程質量。
安裝要求
1、按風管的中心線找出吊桿敷設位置,單吊桿在風管的中心線上,雙吊桿可以按托盤的螺孔間距或風管的中心線對稱安裝。
2、吊桿根據吊件形式,可以焊在吊件上,也可掛在吊件上,焊接后應涂防銹漆。
當風管較長需要安裝一排支架時,可先把兩端安好,然后以兩端的支架為基準,用拉線法找出中間支架的標高進行安裝。
好的空調工程公司都會持的原則,嚴把質量關,并且建立了項目質量體系和工程項目質量責任制,明確了從項目經理、項目總工程師到各級管理、質檢、試驗、技術、操作人員的崗位職責,明確了各職能部門的質量職責,制定了具體的質量控制措施,明確了執行者和檢驗者。
檢查孔設定位置:風管較長時頭一個尾一個;如為舒適性空調可不設;對于恒溫恒濕空調需要設;高中效過濾器需設檢查孔。
測定孔:干管和支管出入口處設
系統嚴密性:按需測試風管的面積以m2計算。 漏光法檢測
場外運輸:以m2計算,僅指薄鋼板風管、靜壓箱、罩類及泛水的展開面積。制作
柔性軟管不分保溫與否以節計算。
安裝的閥體消聲器、罩體、風口等部件應檢查調節裝置是否靈活,消聲片、油漆層有無損傷。安裝使用的材料:吊桿、螺栓、螺母、墊圈、墊料、密封條、自攻螺釘、拉鉚釘、各種帆布、無紡布、膨脹螺栓等應符合產品質量要求。
飯店排煙管道安裝價格
1.風管安裝前首先需要根據所需要安裝風管的場地結構及環境,來進行風管及配件的設計,從而確保風管的實用性。
2.通風管安裝時,需在建筑物的屋面與安裝部位的障礙物已清理干凈的情況進行。
3.并需要把安裝前準備工作做好,如施工工具、吊裝機械設備、必要的腳手架或升降安裝平臺已齊備這樣可以節省安裝時間。
4.與土建施工密切配合,應按照工程安裝圖的安裝進行安裝,預埋的支架構件均已完好,并經檢查符合設計要求。
5.并需要在通風管道、部件、配件及設備均已加工完畢,并通過質量檢查合格后方可進行安裝同時要保證人身安全為重點。